查看: 413|回复: 0

我市爆裂高温供热管网经全力抢修 当晚恢复供热

[复制链接]
该用户已被删除
发表于 2019-1-11 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉峪关新闻网讯(通讯员刘晓庆)2019年1月9日8:40分左右,敷设于嘉峪关市妇幼保健院东侧区域的四热明珠线一次热网DN500支线意外发生爆裂,造成高温水泄漏。事故发生后,甘肃嘉恒公司产业发展有限公司、市供热公司即刻启动应急预案,组织人力、机具展开现场抢修。
“争分夺秒,克服一切困难,决不能让大家今天晚上没暖气!”嘉恒公司董事长孟钢站在沸腾着高温水的爆裂现场,对全体抢修人员提出要求。
高温水从爆开的地面大坑里不停往外窜,现场蒸汽弥漫。嘉恒公司热网集控系统显示,四热电明珠线流量波动较大,经联系酒钢能源中心供热首站确认,明珠线补水量突增100立方米。爆裂现场腾起的水蒸气像滚滚浓烟,吓坏了附近工作居住的市民。爆裂瞬间,高温水从地面喷涌而出,向东流向附近的体育大道。

REpvVW7GQi3fDa.jpg

REpvVW7GQi3fDa.jpg

REpvVWNFuQCct4.jpg

REpvVWNFuQCct4.jpg

REpvVWbFIK7xlb.jpg

REpvVWbFIK7xlb.jpg

9:15分,嘉恒公司100多干部职工携带抢修工具材料赶到现场,展开抢险。抢修工作分两组展开。第一组,以嘉恒公司城市供热分公司为主,清除现场受损车辆,关闭管网支线阀门,组织泄水,开挖爆裂地面;第二组,迅速清理现场积水,防止路面积水结冰,造成安全事故。市供热公司也及时调动几十名职工展开积水清理工作,并为现场抢险架设动力电,全力协助抢险工作。
9:20分,在市应急办、嘉恒公司、市供热公司等单位的共同协调下,拖车、吸污车、挖掘机等各种抢险救援车辆到达现场,展开作业。9:30分,机场路DN500分支阀门关闭,吸污车立即展开泄水。11:00分,现场泄水基本完成,嘉恒公司组织提前到达现场的挖掘机对爆裂管道所在地面进行开挖。
明珠线一次网主要承担佳苑街区、东湖国际、瑞德苑、朝晖街区、朝阳街区、阳光街区等区域居民和商业用户供暖。管道爆裂影响供热面积达100余万平,涉及用户近7000余户。压力大、任务紧,让嘉恒公司城市供热分公司的经理王宏捏着一把汗,完全忘记了“三九天”零下十五六度的严寒。泄水完毕,王宏稍微松了一口气。但后面的任务对他来说更加艰巨。
马云是嘉恒公司的老供热人,工作经验丰富。在得知事件发生的第一时间,负责材料工作的她立即列出了抢修现场所要用到的所有物料,并通知供货商备足可能需要的氧气瓶等,为抢修现场做好一切材料的后续供应。
范正龙是嘉恒公司供热分公司的责任工程师,嘉峪关的地下供热管网的走向在他的脑子里早就形成了地图。他带领汪世龙、王积兴等协理工程师们分析了现场所有管线的走向、埋设深度及可能造成的影响,在现场精准指挥开挖工作。
高温水管道作业最大的难度就是高温,温度降不到50度以下,人员无法进入开挖现场进行作业。开挖过程中,嘉恒公司组织架设两台风机及凉水管道,强制进行降温。
14:00左右,在开挖了近4米深后,爆裂的管道露了出来。抢修人员撕开爆裂的保温棉,一段锈迹斑斑,脆弱不堪的管道出现在大家面前。管道底部卷焊缝处,一个被撕裂直径10厘米左右的大口子滴着水,像一只刚刚被制服的鲨鱼的嘴。

REpvVWo2HUSgRe.jpg

REpvVWo2HUSgRe.jpg

REpvVX32oDXSdp.jpg

REpvVX32oDXSdp.jpg

REpvVnHHKanHf5.jpg

REpvVnHHKanHf5.jpg

李大爷住在爆裂现场对面的小区里,退休的他十分关注百姓的事,挖机停下来了,在现场观望了大半天的他,赶忙上前问抢修人员管道的情况。在抢修人员告知他现场情况并让他放心后,他跑到一边给亲戚朋友们打了一通电话,报告现场情况,并让亲戚朋友们不要着急,很快就能恢复。看着他热心一一告知的样子,现场抢修人员的心里都既温暖又安心,是的,市民的支持是对我们工作最大的鼓励。
16:00,在研究和制定好具体切割焊接方案后,管道开挖及作业现场清理工作也全部完毕。曾经的金牌工人高银章带着徒弟及相关人员也早早完成了新管道的准备工作,等候在了作业现场。
将爆裂部分切割下来,焊接新的管道上去,是本次抢修的最终要也是核心工作。在冒着四五十度蒸汽的作业深坑里,高银章等8位技术人员算好切割尺寸,躺在狭小的管道底部地面,轮番作业,一点一点将爆裂管道切割下来,拿出作业现场。
为了避免流向体育大道的高温水结冰,造成交通事故,下午17:00左右,嘉恒公司安排抢修车辆及人员在沿途道路冰面进行了撒盐,将爆裂事件带来的危害降至了最低。
18:00,爆裂管道切割完毕,为了保证旁边的进水管道未来的安全使用,公司将并列的进水管道进行了同时切割。8位技术工人在起重机的配合下对口、焊接,继续展开轮番作业,用最快的速度,在保证焊接质量的前提下,将裁好的新管道焊接至原管道。
21:15分,现场响起一整掌声,更换的两节150厘米DN500供水、回水管线全部焊接完毕,爆裂的管道终于换好了!公司调度室发布指令,正式开启阀门,组织送水。公司负责宣传工作的人员也第一时间通过手机微信向市民朋友发出了抢修完毕、正式送水的通知。

REpvVnYoAgcmt.jpg

REpvVnYoAgcmt.jpg

REpvVnkHIFDXj7.jpg

REpvVnkHIFDXj7.jpg

REpvVny5OUW09O.jpg

REpvVny5OUW09O.jpg

REpvVoB7Lcby0e.jpg

REpvVoB7Lcby0e.jpg

“是不是修好了?老板已经问了好几次了!”附近宾馆工作的姑娘小张听到动静出来察看情况。现场人员告诉她:“是的,修好了!一会暖气就热了!”她高兴的跳起来说:“太好了,今晚我值班,还以为得挨一晚上冻呢!”
22:45分,明珠路一级热网恢复正常运行。至10日凌晨2时,受影响区域二次网温度全部升至60℃以上,恢复到了正常供暖温度。
整个抢修时段,市供热公司第四供热站采取保压运行措施,一次网恢复供暖后即刻调整升温,全力保障换热站及管网的平稳运行,为嘉恒公司顺利完成抢修提供了坚强保障。
至此,在市领导及全市相关部门的支持配合下,经过13小时50分钟的抢修及热网运行恢复,嘉恒公司圆满完成了此次高温管网爆裂抢修工作,及时消除了给7000余户市民带来的担忧及影响。
10日下午15:00,在经过了10余个小时的现场观察无问题后,嘉恒公司对新换管道加装了保温棉,并进行了填沙及土方回填夯实,做好了现场地面恢复的全部准备工作。