|
水源热泵供暖系统一般是5度温差,流量比较大,这个时候如果采用板换机组,不是很经济,板换机组一般需要温差在10度才可以使用,这个时候采用高层直连供暖设备对高区进行供暖是最理想的选择,但这种情况采用的直连加压机组要求减压和隔断必须精准和可靠,一旦隔断失效了可能会造成水源热泵的损坏,所以在水源热泵供热的一些场合,不可盲目选择,一定要选择质量好的减压装置和可靠的安全性高的隔断装置,最好是双保护。
在水源热泵供暖的场合,一般情况下水泵的流量都比较大,机组必须有精准的流量平衡和控制模块,最好在高中低区都加上流量计,对系统流量的分配进行监测和控制,才能确保水力平衡,避免垂直部分的水力失调。 |
|