查看: 397|回复: 0

刘荣:四大技术可使燃气锅炉实现清洁供热

[复制链接]
该用户已被删除
发表于 2017-12-13 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

4e5d0003332e6c3e3c5b.jpg

4e5d0003332e6c3e3c5b.jpg

4e5e000322c9b12572d8.jpg

4e5e000322c9b12572d8.jpg

北京作为全国热电联产和供热面积最大的城市,其城镇供暖的状况尤其城镇供热的清洁化程度,备受瞩目。北京热力集团副总经理刘荣在“中国清洁供暖(新疆)论坛”上介绍说,北京市供热面积约为8.4亿平方米。其中,燃气锅炉房数量占比72%,热电联产数量占比25%,以燃油、燃煤为供热方式的只占少部分。采暖季大规模地燃烧天然气,会导致大气中氮氧化合物浓度的增高。正因为此,燃气锅炉排放的烟气如果不进行氮氧化物的处理,它仍然不能叫完全的清洁能源。

4e610002ce6c6a0878d9.jpg

4e610002ce6c6a0878d9.jpg

如何使燃气锅炉实现清洁供暖,最重要的核心就是减少氮氧化物的排放。刘荣认为,可有效控制氮氧化物排放的措施包括燃烧前处理即源头控制,燃烧中处理即低氮燃烧技术,最后是对生成的NOx进行处理,即烟气脱硝技术。以下为其中主要的四种降氮的技术:
■低氮燃烧器+烟气再循环技术以望京蓝天供热厂(29MW)的降氮措施为例,更换低氮燃烧器为多级燃料分级燃烧+炉内再循环燃烧器,结合烟气外循环(FGR)技术,使锅炉在负荷94%时的氮氧化物排放量降为26毫克/立方米,锅炉效率为95.04%。
结论:投资少,技术成熟可靠,运行稳定,不占用锅炉房其他空间。但是对锅炉炉膛要求高,炉膛内部压力增高,燃烧火焰发生变化,可能冲刷炉膛水冷壁管。
■ 余热回收+臭氧氧化吸收技术采用设置余热回收及臭氧脱硝一体化装置,把烟气从烟道中抽出。投入臭氧,将氮氧化物氧化成易溶于水的高价氮氧化物。此时,被臭氧氧化后的烟气进入吸收塔(此塔即烟气余热回收吸收塔),溶于水形成硝酸,被碱液喷淋继而吸收形成硝酸盐。
以望京蓝天供热厂(29MW)为例,进行臭氧项目实施之后,锅炉负荷在85%时的氮氧化物排放量为25毫克/立方米。
结论:国内应用较少。技术成熟可靠,运行稳定,可同时达到节能减排效果。但是占地大,投资大,电耗高,后期维护保养的要求较高。
■ 贵金属催化解决方案简单来讲,就是在炉膛处布置贵金属的脱硝装置。采用独特的单燃烧器设计,控制CO的生成。省煤器前的高温烟气段设置贵金属催化反应器,反应温度区间为220摄氏度~450摄氏度。在此过程中,烟气中携带的CO与NO在贵金属催化反应器中反应,N2与CO2排出(不加任何化学品)。
以左家庄供热厂(58MW)为例,项目实施后,锅炉负荷在100%时的氮氧化物排放量为29毫克/立方米,热效率为96.12%。
结论:应用较少,已有案例。技术先进,运行稳定,可近零排放。不使用氨等还原剂,没有二次污染。但是投资大、控制系统相对复杂、后期维护要求高。
■ SCR(SNCR)脱硝尾部烟气处理包括电厂常用的选择性SCR和SNCR,区别于是否使用催化剂。如果没有催化剂(SNCR),在尾部800摄氏度~1000摄氏度的温度较高区域,可在含有氨气的还原剂喷入以后,把氮氧化物还原成氮气和水;而如果温度比较低,就必须要加入催化剂,才可以把氮氧化物还原(SCR)。
以科丰供热厂(29MW)为例,对锅炉进行SCR改造,选取高负荷时400摄氏度左右区域做催化剂的布置区,并选用32.5%的尿素溶液作为还原剂。项目实施后,锅炉负荷在0~50%时的氮氧化物排放量为30毫克/立方米,负荷在50%~100%时的氮氧化物排放量为15毫克/立方米。
结论:技术成熟可靠,可近零排放,运行稳定。但投资大,对空间和反应温度有要求,也存在一定的安全隐患等。
新闻背景:
11月24日,由中国建设报社、中国城镇供热协会、新疆自治区城镇供热协会联合主办的“中国清洁供暖(新疆)论坛”在乌鲁木齐市举办。本次论坛是住房城乡建设部批准组织的中国清洁供暖系列论坛之一,是中国建设报社继组织“中国清洁供暖(山东‘煤改气’)论坛”之后,联合相关单位组织举办的又一个清洁供暖论坛。论坛主办单位中国建设报社、中国城镇供热协会的负责人以及指导单位和支持单位住房城乡建设部、新疆自治区住房城乡建设厅的相关负责人在本次论坛上先后致辞。
以中国工程院院士、清华大学建筑节能研究中心主任江亿和中国建筑科学研究院环境与节能院院长徐伟为代表的专家,对包括新疆在内的我国北方地区城镇和农村的清洁供暖应该选择的方案、技术和产品发表了自己的看法,对目前我国清洁供暖工作存在的问题进行了总结、提出了建议。
除主办单位的代表外,住房城乡建设部、新疆自治区住房城乡建设厅、新疆生产建设兵团建设局、新疆自治区发展改革委员会的相关负责人以及来自全国各地的供热协会、热力公司、设计院和供暖设备厂家的代表,近300人参加了本次论坛。