查看: 649|回复: 0

「智慧供热」热企自动化控制新思路——换热站无人值守系统

[复制链接]
该用户已被删除
发表于 2018-11-1 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
供热系统由热源、热力网和热用户三部分组成,热源负责制备蒸汽,热力网负责蒸汽、热水的输送;热用户指用热场所,可以是民用住宅、公共住宅或工业厂房,其中的热力网由一次网、换热站、二次网部分组成。而换热站作为连接热源与用户的重要纽带,起着热量匹配、转换和输配的功能,其安全、可靠、稳定、经济节能运行直接影响热源效率及供热质量。

1541059984916d41acf0919.jpg

1541059984916d41acf0919.jpg

换热站无人值守系统适于利用现代工业自控技术、计算机技术、通讯技术、物联网技术、现代信息处理技术,实施更科学、更规范的监控管理,实现由传统的人工操作模式向现代化、智能化的模式转变,实现供热站无人值守。

15410598722986a9ee5f396.jpg

15410598722986a9ee5f396.jpg

烟台腾联信息科技研发的换热站无人值守系统可对热网的温度、压力、流量、开关量等信号进行采集测量、控制、远传,实时监控一次网、二次网温度、压力、流量,循环泵、补水泵运行状态及水箱液位等各个参数信息。
气候补偿控制
换热站无人值守系统通过预先设置好的温度补偿曲线计算出二次网供水温度设定目标值,经PID调解来控制一次网调节阀,使二次网供水温度想设定目标值靠近(可手动、自动切换),最终实现对二次网供水温度的稳定控制。
分时段温度控制
通过预先设置好的时间温度曲线,判断热网运行时间段,给出二次网供水温度设定目标值,系统通过调节一次网调节阀,使二次网供回水温度达到预设值,实现热网平衡。
供热量平衡控制
以各热力站二次网供回水平均温度彼此一致为热网的调节目标,对各热力站供水阀进行调节,保证各热力站间的均匀供热,避免由于冷热不均,为了保证偏冷用户达到要求而造成过热用户的浪费。
二次管网补水泵控制
补水泵自动方式是通过判断补水泵自动启停条件实现电机自动启停的过程。设定一个二次网供回水压力为目标值,通过调节输出,改变补水泵运行频率,实际的二次网供回水温差达到目标值。
补水箱液位控制
补水箱容水量应满足一定的补水时间和热胀冷缩循环水体积变化外,还与补水泵允许吸上高度有关,以防补水泵设备损坏而影响系统正常运行。系统通过调节补水箱给水阀开度,以维持补水箱水位的必要高度。

154106000125145961a0872.jpg

154106000125145961a0872.jpg

应用价值
腾联科技换热站无人值守系统可宏观掌握供热系统的运行状态以及供热质量,在保证供热系统运行参数设置正常的情况下,对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水力失调,平衡供热效果。
在满足热网用户基本采暖要求的前提下尽量减少总供热量,从而达到提高经济效益的目的。通过记录新一期采暖供热数据与前期数据进行比较分析,筛查主要能耗来源,为今后的节能挖潜改造创造条件。
同传统的热力站监测系统相比,供热站无人值守系统具备更好的数据监测能力和抗干扰能力,系统通过对热力站运行参数的集中监视和控制,增加了数据传输的准确性,同时节约能源能耗,实现环境效益、社会效益与经济效益的共赢。
查看原文
回复

使用道具 举报

发表回复

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表