单热源三网联动调节调节策略
潘广军
前言:热网的调节一直是一个有争论的问题,没有一个统一的运行模式,无论专家也好,专业的运行人员也好,都没有在理论上及实践中拿出令人信服的调控方案,国家也没有在热网运行调节方面有统一规范,另外不同的供热企业,技术水平及对供热的理解也差距较大,造成了目前各种各样的运行模式。
关键词:水力平衡 热力平衡 三网联动 节热 节电
调节原则:以两个平衡为调节原则,即水力平衡及热力平衡。
1.水力平衡,保持一次网及二次网的水力平衡,通过阀门或水泵的调节,使热力站及热用户按照理想工况分配流量,同时保证管路的压力在合理的范围内。
2.热力平衡,根据热用户的负荷需求,供给合适的供热量,使热用户的室内温度维持在设定的范围内,保证整体的供热品质要求。
热源调节:
不同的热源调节方式不同,一般热源端都有独立的自控系统,如PLC系统或DCS系统,主要是保证热源的安全稳定运行,同时也优化热源的经济运行。
一般的调整以热源调整为主,主要根据历史数据及室外温度情况,制定供热曲线,根据平均室外温度,进行负荷预测,按照供热曲线供给循环流量及供(回)水温度。
热力站的调整:
水力平衡调整:主要通过阀门(或水泵)的调整,使流量在各热力站间合理分配,如果能采集到用户的室温,那麽用室温修正热力站之间的平衡,使所有热力站的室温趋近于室温平均值,如果采集不到室温,可以采用用户侧的平均温度来替代,即全网平衡策略。
对热源的修正:在热力站水力平衡的基础上,如果热用户的平均室温过高或过低,都要修正热源的供热参数,形成新的供热曲线,通过不断的修正,逐步固化热源的供热曲线。
热用户的调整:
水力平衡调整:在换热站二次网的调整中,以回水温度为调整目标,利用全自动平衡法或回水温度法,完成二次网的平衡调整,平衡调整完毕后,保留若干回水温度测量值,监测二网的平衡状态。
对热力站及热源参数的修正:平衡调整完毕后,自动或人工抽样测量热用户的室内温度,根据室温情况,以整网室温一致性为调整目标,调整各热力站之间的水力平衡,水力平衡完毕后,再根据室温情况修正热源的供热参数。
三网联动调节
理想的调节策略应该是自下而上的调节,即首先做好热用户端的水力平衡调节,在此基础上进行整体室温调节,消除过热及过冷用户,室温调节在热力站进行。
对各热力站的供热室温(供回水平均温度)进行测量及分析统计,如果热力站之间的供热质量有差异,则调整有偏差的热力站,如果热力站的整体供热效果有偏差,则在热源端进行调整。
所以热源、热力站、热用户之间是一个“三网联动”的有机调整过程。以热用户的供热质量为调整目标,修正热力站之间的热量分配权重,修正热源的供热参数。
节能运行:在保证供热质量的前提下,降低供热成本。
节电调节:在换热站调整循环泵,在二网水力平衡的前提下,尽量拉大二网供回水温差,降低循环泵的循环流量,维持“小流量、大温差”的运行模式,循环泵宜采用变流量运行方式或分阶段质调节的控制模式。
节热调节:调节热力站的热量供给量,使热用户的室温在设定范围内,达到节能运行的目的。